質問

水道メーターの口径について
困り度: ★★★☆☆

鹿児島市内にて、二世帯住宅の3階建を計画中です。
敷地が旗竿地の形状で、通路部分が10メートルほどあります。
現在、平屋が建っており、建替えです。
キッチン・バス・トイレは完全に別々で、1階と3階に設置予定で、メーターは別々に2個取り付けたいと思います。
1階(親世帯)は現在使用している13ミリをそのまま使用します。
3階(夫婦と子1人)分は13ミリで大丈夫でしょうか。それとも20ミリが無難でしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

教えてNo.2 質問者:なつき 投稿日時:
2009-07-24 16:53:09

回答


質問へのコメントは登録業者としてログインする必要があります。
回答No:9
投稿日時:2010-01-08 20:49:28
回答者: 有限会社 藤原伝次郎商店(鹿児島県) 
自信度: ★★★★★

鹿児島市内の工事方法として2パターン
?3階直結給水
?増圧ポンプ式

?直結方式について
適用範囲;対象区域、道路上本管の口径が50mm以上で動水圧の基準がある
             加圧配水系の地区でないこと
本管引込口径 25mm(既設を分水止「本管上でのプラグ止のこと」)新規に引き込む

?増圧式(機械的に圧送)
 A;直結式増圧;不足分のみポンプで応援
 B;受水槽式;一旦水をタンクに貯めてポンプで圧送

長く生活するなかでは給水管に機械(ポンプ)など設置しない方が故障はないのですが、地域で3階直結ができない場合は?になります。
メーターは住宅の場合は13mmでOKです。(水道局水道負担金¥73,500)
3階までのメイン配管は25mm」になります。
20mmの負担金¥168,000(基本料金で約1,000UP)
2世帯でメーター別々は正解でしょう。
宅内工事とは別に
参考;給水引き込み工事約20万、分水止約5万 場所や道路の種別により増減あり
いずれにしても工事担当者が水道局との事前協議が必要になってきます。
業者自己判断は事故の元です。よく相談されることをお勧めします。  

参考になった:2件

回答No:8
投稿日時:2009-07-27 12:22:50
回答者: オグラ管材株式会社(埼玉県) 
自信度: ★★★☆☆

その現場の水道の水圧が何MPaあるかわかりませんが、バス・キッチン・トイレ・給湯器おそらくは洗面化粧台もあるとは思われますが、受水槽付加圧装置を設けず直結給水にするならば、1階でメーター径20?で水圧が約2.0MPa以上あれば給水器具5個位はまかなえると思います。
新しく水道本管から分水してくる必要がありますので、25mmで分岐してメーターで20mmにするのが良いと思われます。

参考になった:2件

回答No:7
投稿日時:2009-07-25 17:26:31
回答者: 株式会社 水村商店(埼玉県) 
自信度: ★★☆☆☆

市町村によって水道の条例が違いますのでハッキリとは言えませんが、
20mmでの施工が水圧などの条件からベストだと思いますよ。
後は市の指定業者に確認をとるのが一番です。
費用的には13mmの方が安いですけどね!

参考になった:2件

回答No:6
投稿日時:2009-07-25 13:04:04
回答者: 下山管工業(兵庫県) 
自信度: ★★★☆☆

ご回答申し上げます。
地区によって様々ですが、13mmより20mmでは加入金及び基本料が上がります。
基本料は毎月かかるものですから長いめで見れば安いに越したことはないでしょう。
メーターは13mmにしてそれから先の配管を20mmにし、現場の水圧が低いようでしたら、ポンプを利用したポンプアップ方式にすればよろしいかと思います。

参考になった:2件

回答No:5
投稿日時:2009-07-25 11:22:16
回答者: 谷口設備(兵庫県) 
自信度: ★★★★★

ご質問ありがとうございます。
水道本管からメーターまでの引き込み管の口径や水圧にもよりますが
13mmに比べ少々値段は上がりますが
20mmで施工される事をお勧めします。
過去に同じような施工させていただきましたが
その時も
1Fは、メーター口径、給水管は13mm。
2F、3Fは、メーター口径、給水管20mmで施工いたしまして
現在も快適にご使用いただいております。
なので、20mmでの施工をお勧めいたします。

参考になった:2件

回答No:4
投稿日時:2009-07-25 08:39:05
回答者: (株)朝日工事店(静岡県) 
自信度: ★★★☆☆

(株)朝日工事店です。
3階まで上げるとすると、加入金の関係もあるので
メーター器は13ミリでも配管は
20ミリでの施工が無難だと思います。

参考になった:2件

回答No:3
投稿日時:2009-07-24 18:49:46
回答者: 有限会社 中村商会(鹿児島県) 
自信度: ★★★☆☆

鹿児島市の場合、3階は13ミリでも大丈夫でしょう。
問題なのは、道路からの引き込み管が25ミリでないといけません。
ほかにも色々な条件があります。
事前に水道局で調査をした方がいいでしょう。
指定工事店等、業者に調査を依頼されてはどおですか?

ちなみに当社も鹿児島市の指定工事店です^^すみません、宣伝でした。

建替えをする建築屋さんの下請けで水道屋さんがいらっしゃると思いますので、相談されてみて下さい。

参考になった:4件

回答No:2
投稿日時:2009-07-24 18:13:36
回答者: 有限会社 幸栄設備(山口県) 
自信度: ★★★☆☆

3階に設備を設けられるのでしたらやはり20?が無難だと思います。しかし一番の問題はその地域の水圧ではないでしょうか?加入金などの事も気になられるかもしれませんが一番考えなくてはならないのはそこに今後生活される上でストレスなく設備をお使いいただく事ですから…まずは地元の水道局様に直接ご相談されるのがベストだと思います。最近2階建ての店舗の2階に美容室を開業される方にご提案させていただいたのは受水槽+ポンプです。安定した水圧と水量を3階まで上げるとするとポンプ圧送が最終手段かもしれません。水道本管の圧力が高い場合にしても本管分岐口径は25?程度は最低必要だと思います。っとなると引込工事が発生したりしますしね。しかしながら受水槽+ポンプはメンテナンスが付き物です。どちらを選択するかですね…
受水槽+ポンプのメーカーのウェブサイトです。ご参考になってみて下さい。http://kawamoto.co.jp

参考になった:3件

回答No:1
投稿日時:2009-07-24 17:23:18
回答者: 木場株式会社(秋田県) 
自信度: ★★★☆☆

各地の水道事業者が基準を定めておりますので、地元の水道局か給水装置工事指定店に確認いただくのが確実ですが、3階への給水を考えると20mmになると思います。
秋田市の場合は水道の栓数が6個(6箇所)までならば、13mm、7個以上15個までが20mmとなっております。どうしても13mmに押さえたい(水圧は低くなっても、加入金等を抑えたいなどの理由で)場合には、念書を入れて許可を貰う方法もあるかと思いますので、ご相談してみてください。
ただし最近の水洗トイレの器具や給湯設備には、最低水圧の制限があり、それ以下の水圧では故障の原因と成る場合もありますので、ご注意ください。

参考になった:2件

登録料無料
ホームページが
無くても登録OK!
登録料・維持費は一切かかりません! 水道屋業界専用ページが見れるのは、登録した人だけです。 水道屋
認定証をプレゼント
水道屋

当ページにて、水道屋の御紹介を行っております。
全国版は市区町村別に御紹介となっております。
お住まいに合わせてご利用下さい。 各地域の御登録をお待ちしております。

水道屋

世界WEB標準の証明

Valid CSS

Valid XHTML 1.0 Transitional

当サイトは、W3C勧告に従った正しい文書構成で制作されていることが証明され、上記バナーの使用許可を得ています。


相互リンク情報

水道屋.COMでは相互リンクを募集しています。リンクはこちら